Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ-120Б (146) используются для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и воздушных линиях передачи с постоянным и переменным током, на класс напряжения более 1 киловольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от - 60 °С до +50 °С.
Условное обозначение стеклянного изолятора подвесного ПСВ120Б (146):
П - подвесной
С - стекло, материал изоляционной детали
В- тип стеклодетали
120 - мин. мех. разрушающая нагрузка, кН
Б - индекс модификации
146- строительная высота
Мин. механическая разрушающая нагрузка | кН | 120 |
---|---|---|
Мин. механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 96 |
Диаметр, D | мм | 280 |
Строительная высота,H | мм | 146 |
Длина пути утечки | мм | 445 |
Сферическое соединение, d |
мм | 16 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 82 |
Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 50 |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 125/125 |
Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 350...385 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц | дБ | 60 |
кВ | 20 | |
дБ | 86 | |
кВ | 30 | |
Масса | кг |
5,66 |